• 头条CES团体标准解读:气体绝缘金属封闭开关设备用双断口隔离开关
    2022-09-30 作者:中国电工技术学会  |  来源:《电气技术》杂志社  |  点击率:
    分享到:
    导语中国电工技术学会团体标准T/CES 108-2022《气体绝缘金属封闭开关设备用双断口隔离开关》由中国电工技术学会提出,中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心等单位起草编制完成。

    该标准提出了具有双隔离断口及辅助接地开关结构的气体绝缘金属封闭开关设备用双断口隔离开关(简称“GIS用双断口隔离开关”),该隔离开关能实现GIS母线、母线出线扩建、耐压试验及检修时原母线不停电,解决GIS故障解体检修、工程扩建时需申请母线停电的行业难题,通过双断口隔离开关的应用有效提升电网运行连续性。

    1. 标准起草单位及主要起草人

    (1)起草单位

    中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心、国网湖北省电力有限公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、广东电网有限责任公司广州供电局、广东电网有限责任公司佛山供电局、湖北省电力勘测设计院有限公司 等。

    (2)主要起草人

    杨旭、张长虹、殷建刚、黎卫国、王增彬、赵晓凤、李万民、任劼帅、李珊珊、李良霄、程子豪、邹泽起、刘生、宋云燕、汪中汉、谢志杨、高宇、薛皓元、费烨、何顺、孙秋芹、巫宗海、王刚、梁鹏、李潭、钱准立 等。

    2. 标准制定背景

    随着电力技术的进步以及国民经济的发展,GIS产品在市场上依靠自身结构占地面积小,运行故障率低、重量轻、免维护等一系列优势得到广泛应用。但由于自身独特的结构特点,GIS解体检修、扩建时,停电需排气-检修/扩建-充气-耐压试验,停电时长≥6天。GIS双母线停电将严重影响地方供电,尤其是负荷密集的粤港澳、长三角等区域,停电一天直接经济损失达数千万元以上。

    为彻底解决GIS扩建、检修和试验时需停原母线的行业难题,本标准提出的GIS用双断口隔离开关为GIS设备的不停电检修、扩建及绝缘试验提供了一种安全可行的解决方案。

    3. 标准可行性研究

    本标准所涉及的双断口隔离开关设备在西安高压电器研究院一次性通过全套型式试验,并经过中国机械工业联合会组织的产品鉴定,鉴定委员一致认为:“该结构为国内外首创,综合技术性能达到国际领先水平。研制的GIS用双断口隔离开关产品已在国网、南网、中电投、中国电建等集团公司的东方换流站、武汉黄金口变电站、襄阳庞公变电站、分宜发电厂等40多个换流站/变电站应用,应用情况良好,形成了可复制推广的经验,具有较高的可操作性。

    4. 标准主要内容

    (1)范围

    本文件规定了气体绝缘金属封闭开关设备(GIS,Gas Insulated Metal-enclosed Switchgear,以下简称“GIS”)用双隔离断口开关设备的正常和特殊使用条件、额定值、设计与结构、型式试验、出厂试验、选用导则等方面的要求。

    本文件适用于72.5kV及以上电压等级,额定频率为50Hz的户内、户外、三相共箱式、三相分箱式、采用六氟化硫气体作为绝缘介质的GIS用双断口隔离开关。

    (2)规范性引用文件

    本文件主要引用的文件主要包括:

    • GB 1985-2014高压交流隔离开关和接地开关
    • GB/T 2900.1-2008电工术语基本术语
    • GB/T 2900.20-2016电工术语高压开关设备
    • GB/T 7354-2018局部放电测量
    • GB/T 7674-2020额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备
    • GB/T 11022-2020高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求
    • GB/T11023 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
    • GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准
    • DL/T 617-2019气体绝缘金属封闭开关设备技术条件
    • DL/T 618-2011气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程

    (3)术语及定义

    对本标准适用的主要术语双断口隔离开关、辅助接地开关、过度气室等进行了定义。

    (4)正常和特殊使用条件

    对气体绝缘金属封闭开关设备用双断口隔离开关的使用条件进行了规定。

    (5)额定值

    规定了双断口隔离开关设备及其操动机构和辅助设备的通用额定值,包括额定电压、(双断口隔离开关)额定短路关合电流、(双断口隔离开关)额定接触区、(双断口隔离开关)母线转换电流开合能力的额定值等内容。

    (6)设计与结构

    规定了气体绝缘金属封闭开关设备用双断口隔离开关应在母线扩建、馈线扩建、耐压试验及检修时保证原母线不停电的一般要求,对双断口隔离开关、辅助接地开关、过渡隔室等34项结构规定了技术要求。

    (7)型式试验

    双断口隔离开关及其操动机构和辅助设备应进行的型式试验项目和要求进行了规定。

    (8)出厂试验

    双断口隔离开关及其操动机构和辅助设备应进行的出厂试验项目和要求进行了规定。

    (9)选用导则

    规定了根据工程具体条件、短路和过电压、扩建接口等要求,并考虑远期发展,选用安全可靠、技术先进、经济合理的产品,规定了技术和环境条件的选择要求。

    (10)运输、储存、安装

    规定了双隔离断口运输、储存、安装方面的要求。

    (11)安全

    对双断口隔离开关所特有的双隔离断口结构与辅助接地开关机构在制造厂商的预防措施与用户的预防措施两方面进行规范。

    5. 标准使用对象和适用范围

    (1)使用对象

    具有GIS设备不停电扩建、检修及试验的电厂、变电站或换流站。

    (2)适用范围

    本文件适用于72.5kV及以上电压等级,额定频率为50Hz的户内、户外、三相共箱式、三相分箱式、采用六氟化硫气体作为绝缘介质的GIS用双断口隔离开关。