    导语某电厂#1机组在110kV线路外部故障时发生了OPC保护动作甩机组负荷的情况。本文对该机组OPC保护动作原因进行分析,找出机组OPC动作的原因,进而对OPC保护提出一些改进措施。

    某日09:32某电厂网控事故喇叭响,查110kV云硫线116开关保护屏“重合”、“跳闸”指示灯亮。110kV云硫线116距离I段保护动作,A、B、C相间故障,距离:9.68km。

    与此同时该电厂#1发电机转速升至3022r/min,#1机组发生甩负荷情况。查热控DCS记录:09:32:44.905时刻#1机组DCS硬件OPC保护报警及动作,09:32:44.981时刻硬件OPC保护动作返回;#1组机负荷由116MW甩到最低值45MW。

    1、原因分析

    1.1、热控OPC动作原理

    原理如下图1、图2。

     

    电厂机组OPC保护动作的原因分析

    图1

     

    电厂机组OPC保护动作的原因分析

    图2

    OPC动作原理为:

    • 动作条件1:当转速变化超过107%时,OPC动作。
    • 动作条件2:当功率负荷不平衡率超过60%时,OPC动作.
    • 动作条件3:当功率负荷不平衡率在30%~60%,对应转速变化率107%~100%交会点时(蓝色下斜线右侧区域)时,OPC动作。

    1.2、故障原因分析

    根据OPC动作原理,此次OPC动作的原因有如下三种可能:

    1) 实际机组转速到达定值或机组转速信号测量存在偏差导致OPC保护动作。

    对#1机组转速测量信号,热控人员经检查确认该信号测量可靠,不会出现偶然偏差的可能。

    从#1机组电气PMU录波数据来看,#1发电机转速在云硫线线路故障时刻虽有扰动现象,但#1机组实际转速变化未达到OPC动作条件1的动作定值(见表1)。

    电厂机组OPC保护动作的原因分析

    表1

    2)热控硬件OPC逻辑及采样、整定值偏差导致OPC保护动作。

    对OPC逻辑程序及定值进行检查,该定值是由硬件可烧录芯片存储的,几乎不可能自动发生变化,程序及定值方面的故障情况可能性可以排除,同时通过加量检测,OPC保护的各采样正常。

    3)机组有功功率变化达到定值或送至DEH的有功功率信号存在偏差,造成OPC保护动作。

    由于线路故障时功率的暂态变化过程极其短暂,超出DEH和DCS的记录能力,因此热工方面是无法提供动作时刻功率变化过程。唯一可以提供是DCS于5-20 09:32:44:905记录到的OPC动作信息(5-20 09:32:44:981复位,动作时间76ms)。

    检查传送#1机组有功功率信号至DEH的功率变送器,其型号为:FPW-201,三相四线制功率变送器。检查#1发电机正常运行时有功功率变送器输出正确,通过对同型号有功功率变送器的模拟试验,暂未发现有功变送器输出异常情况。

    初步分析#1机故障录波曲线来看,#1机组功率在线路故障瞬间有突变现象,且达到了OPC动作条件3(见图3)。

    电厂机组OPC保护动作的原因分析

    图3

    #1机组故障录波值显示了#1发电机功率在故障时,功率变化达到了OPC的动作条件3。输送至DEH的发电机有功功率信号是否也达到了OPC定值,需要进一步检验确认,因此需进一步检验功率变送器暂态特性。

    从#1发电机故障录波曲线中抽取三个点,得出其中的电流、电压向量值,重新输入功率变送器,观察功率变送器的输出情况。

    电厂机组OPC保护动作的原因分析

    表2

    1.3、故障原因确认及改进方法

    可以得出#1发电机功功率变送器可以反应电气的暂态过程,在线路故障期间,#1发电机变送器功率输出信号发生了变化,其值达到了热控OPC保护的动作定值。

    因此为避免#1机组在外部线路瞬时性故障时热控OPC保护动作,热控OPC保护应增加一定延时,以躲过线路的暂态过程,但由于#1机组采用的是硬件OPC保护,其定值是固化值,无法增加延时,同时电气及热控保护已的足够的其它同类保护,所以#1机组取消热控硬件OPC保护的动作条件3,

    2 结语

    功率变送器可以反应电气设备瞬时性故障的暂态过程,可以即时反应设备故障时电流电压的功角变化,所采样出的功率亦会发生较大变化。因此热控OPC保护应设置一定的动作时间,躲过电气外部设备瞬时故障的暂态过程。对软件OPC保护,可以通过修改程序增加出口延时来完善;对于完全固化无法修改的硬件OPC保护,则应取消OPC保护的动作条件3。