积污绝缘子在雾、露、毛毛雨等天气下易发生污闪事故,严重威胁电力系统的安全稳定运行。目前,国内外很多学者对悬垂绝缘子串的污秽闪络特性进行了大量研究,主要涉及污秽成分、污秽度和伞型等因素,结果表明:绝绝缘子串长小于40片时,污秽闪络电压与串长之间呈线性关系。通过增加绝缘子片可以提高污闪电压,但受杆塔高度和塔窗尺寸的限制,通过增加绝缘子片数来提高闪络电压的方法受到很大的限制。运行经验和试验研究结果表明:改变绝缘子串布置方式来提高输电线路污闪电压是一个非常正确的选择。
目前,国内外使用和研究较多的绝缘子串布置方式有普通悬垂串、耐张串、Ⅱ型串、V型串、倒V型串、Y型串以及大小伞裙间插布置等。
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)的研究人员,结合实际输电线路中存在的问题,提出了一种绝缘子串布置方式—倒T型布置,该布置方式在不改变杆塔高度的情况下,可方便增加绝缘子片数,从而有效提高绝缘子串污闪电压。
图1 污秽绝缘子串电场计算物理模型
图2 试验接线原理示意图
研究人员对8片普通悬垂布置方式绝缘子串和相同爬电距离下的不同倒T型布置方式绝缘子串的电场分布进行仿真计算,并在大型多功能人工试验室对不同布置方式下的绝缘子串污闪特性进行研究。研究结果可为实际工程应用提供技术参考。
图3 悬垂绝缘子串污秽闪络过程
图4 倒T型绝缘子串污秽闪络过程
研究人员最后指出:
以上研究成果发表在2020年第4期《电工技术学报》,论文标题为“不同布置方式对交流绝缘子串人工污秽闪络特性的影响”,作者为蒋兴良、任晓东、韩兴波、侯乐东、黄亚飞。