• 头条西门子S7-200在特钢公司高压水除鳞系统中的应用
    2021-08-03 作者:邓国华  |  来源:《电气技术》  |  点击率:
    分享到:
    导语高压水除鳞是热轧系统一个重要的工艺流程,特钢公司高压水除鳞系统采用西门子S7-200来完成除鳞的工艺控制,并与TD200文本编辑器实现人机界面,利用变频器频率变化,保证热轧过程中除鳞水压力,满足了轧制不同规格品种钢坯除鳞工艺要求。

    随着产业链的延伸,公司的圆钢主导产品扩展到Φ50~160mm,钢坯断面由150×150mm2扩需到210×280mm2,如何保证钢坯从加热炉出炉后能更好实现除鳞效果,公司决定对原水除鳞系统进行技改,电控设备主要有编程用计算机、西门子S7-200、施耐德变频器、人机界面TD200 等。

    系统工作方式分为手动和自动除鳞,同时具有各种联锁和保护设置,从而使该系统一直处于可控运作状态,通过近三年来的现场应用,达到了相应的工艺要求,即除鳞前后钢坯温降<20℃,除鳞水压力在0.1~40.0MPa可调,除鳞效果>99 %。

    1 除鳞工艺流程

    由于现场采用“一主一辅一备”两泵工作一泵备用工作制,因此在设备运行前首先要选择除鳞泵,同时需满足变频器启动条件(水箱的工作水位、液压站油压、润滑站油压、循环阀开启、变频器无故障),才可以启动变频器。

    变频器启动后,高压除鳞泵运行,系统处于低频节能工作状态,高位水箱里的水通过高压除鳞泵经循环阀返回水箱,做低压循环,当热金属检测仪检测到钢坯信号时,循环阀自动关闭,变频器高频运作,高压水从除鳞装置喷出,清除钢坯表面的氧化层。钢坯完全除鳞后,循环阀自动打开,系统又处于低频节能工作状态,除鳞结束。

    2 工控结构和硬件配置

    本系统的动力部分由3台160kW异步电机驱动,实现“一主一辅一备”两泵工作一泵备用工作制,变频器采用施耐德Altivar 71系列,用以实现变频器频率变化。

    工控结构如图1:西门子S7-200,它具有执行指令快、性能稳定、简便灵巧等特点;而TD200文本编辑器是所有S7-200系列操作员界面问题的最佳解决方法,在S7-200系列的CPU中保留了一个专一区域用于与TD200交换数据,TD200直接通过这些数据访问CPU的相关功能。在本系统中,TD200主要用于进出口水压力显示与报警、变频器调频设定等相关功能。

    西门子S7-200在特钢公司高压水除鳞系统中的应用

    图1 工控结构

    2.1 S7-200硬件配置

    1) CPU模块

    选择CPU224。它自带14路数字量输入、10路数字量输出,分别反映1#~3#泵变频器启动、运行、故障的相关状态及1#~3#泵变频器启动、运行执行情况,同时该模块最大可扩展256个数字量和16个模拟量通道。

    2) 信号模块

    信号模块是连接PLC和外部设备的接口模块,通过对输入或输出信号进行相应的转换,以便信号的处理和执行。本系统选用的数字量输入模块为EM221,型号为6ES7 221-1BH22-0XB8,它完成三台泵起停的电气柜面板输入及除鳞信号获得。

    数字量输出模块为EM222,型号为6ES7 222-1HF22-0XA8,用来检测进口、出口水压力及除鳞状态。模拟量输出模块为EM231,型号为6ES7 231-0HC22-0XA8,用以反馈三台泵变频器的实际运行频率。模拟量输入模块为EM232,型号为6ES7 232-0BH22-0XA8,完成除鳞泵变频器所需频率。

    3 程序结构

    PLC程序是整个控制系统的关键,本项目利用西门子STEP7-Micro/WIN32编程软件,采用模块式编程方法,分别为主程序、出口水压力、进口水压力、变频器自动调频、变频器手动调频等模块,这大大提高了程序的可移植性和通用性。通过TD200只需改变工艺参数,就可自动完成控制﹑比较﹑运算﹑报警等功能,满足现场工艺要求。

    3.1 除鳞启动、跳闸条件

    1) 启动条件:

    ⑴进水水压 〉1.0MPa。

    ⑵除鳞泵进水阀门、出水阀门处于开启状态。

    ⑶循环阀处于开启状态。

    ⑷液压站系统压力 〉5MPa。

    2) 跳闸条件:

    除鳞系统压力≥41.0MPa;电机过荷超过设定值;进水水压≤0.6Mpa,进水水压≥1.6Mpa。

    3) 系统保护:

    在整个系统中,设置了压力保护点,当系统压力超过40.0MPa 时,循环阀打开,系统卸压;当压力超过40.5MPa 时,泵自动关闭,当前两个电气自动保护系统都失灵的情况并且压力超过41.0MPa 时,安全阀起跳,系统泄压,来保护安全阀的频繁起跳而造成安全阀关闭不严。

    3.2 主/辅泵变频器频率给定转换

    由于工艺需求,现场除鳞采用“一主一辅一备”两泵工作一泵备用工作制,主泵变频器频率给定由TD200 中“系统设定频率”地址VW75直接输入,并有PLC失电自保持数据功能。辅泵变频器频率给定可根据除鳞进、出口水压力进行手动或自动调频,以满足轧制不同规格产品除鳞所需的水压力,PLC失电数据自动清零。

    以1#变频器为例来分析,图2中,通过M0.5来实现1#变频器主泵/辅泵频率给定方式的转换,M0.5=0为主泵频率给定方式,VW276通过图3进行频率的编程处理,产生频率模拟信号AQW0给变频器1; M0.5=1为辅泵频率给定方式,VW270通过图4进行手动和自动的PID运算,来完成变频器的频率AQW0给定。

    西门子S7-200在特钢公司高压水除鳞系统中的应用

    图2 1#变频器主/辅泵频率给定方式转换

    3.3 主泵变频器频率给定的编程

    图3为人机界面TD200由地址VW75向CPU224传送频率数量值,数值范围为0~50,经SIMATIC整数数学运算指令,产生0~32000的数字量,这相对于变频器模拟频率0-50HZ,由图2方式传送到输出模块模拟通道AQW0,形成0~10VDC电压作为变频器频率的给定值。

    西门子S7-200在特钢公司高压水除鳞系统中的应用

    图3 主泵变频器频率给定的编程

    西门子S7-200在特钢公司高压水除鳞系统中的应用

    图4 PID运算

    3.4 辅泵变频器频率给定的编程

    STEP7-Micro/WIN 32提供了图4 PID指令,以实现除鳞水压闭环控制过程。图4参数 Auto-Manual为变频器调频自动/手动选择。

    1) 变频器调频为自动

    图4中,当M1.1=1时,变频器调频为自动,经过 PID的比例、积分、微分运算,从VW270输出到输出模块模拟通道AQW0 (图2),PID指令中参数PV-I 为过程值,来自现场出水压力实际值,它通过压力变送器传送到输入模块模拟通道AIW2,Setpoin-R为设定值,数值在0—100范围,它在指令向导设定,这里VD234 只能输入一个 0.0-100.0 的实数,例如:若输入 20,即为过程值的 20%,本系统出水压力值量程为0~40Mpa,则此处的设定值 20 代表8 Mpa(即40Mpa的 20%)。

    2) 变频器调频为手动

    图4中,当 M1.1 =0 时,变频器调频为手动,PID 将进行手动相应计算,由PID外部参数 ManualOutput作为设定值,ManualOutput数值范围为 0.0-1.0 之间的一个实数,代表输出范围的百分比,如VD272输入 0.5,则VW270输出一个满值范围内的50%到图2中AQW0。

    3) PID内部参数设定

    微分时间:0秒;积分时间:5秒;采样时间:1秒;增益:1;偏差:0。

    4) PID外部参数设定

    西门子S7-200在特钢公司高压水除鳞系统中的应用

    图5 PID参数VW702 VD234设定

    西门子S7-200在特钢公司高压水除鳞系统中的应用

    图6 PID参数VD272设定

    PID外部参数的设定经SIMATIC数学运算、传送指令(如图5、图6)求得。其中:VD24为设定出口水压力地址;VD66为出口水压力上限地址;AIW2为实际出口水压力地址; VW220为设定频率值地址。

    4 结束语

    自该除鳞投入使用来,电气控制系统反应速度快、控制精度高,除鳞效果十分明显,达到了如下指标:

    1)根据轧制不同品种规格产品,除鳞泵能提供除鳞所需水压力。
    2)在热轧坯料到来时可以在两三秒内将管网水压力迅速升到所需压力,保证除鳞效果。
    3)在热轧坯料离开后,除鳞泵能迅速进入节能运行状态。
    4)除鳞前后,热轧坯料表面温降低于20摄氏度 。

     

    (编自《电气技术》,原文标题为“西门子S7-200在高压水除鳞系统中的应用”,作者为邓国华。)