• 头条高压室开关柜防潮防凝露问题的防范措施
    2021-09-23 作者:王连辉  |  来源:《电气技术》  |  点击率:
    分享到:
    导语高压开关柜受潮会引起设备绝缘强度降低,系统过电压引起设备故障。

     

    高压室开关柜防潮防凝露问题的防范措施

    图1 10kV母分60M开关柜设备内烧毁情况

     

    高压室开关柜防潮防凝露问题的防范措施

    图2 开关小车动触头烧毁情况

     

    高压室开关柜防潮防凝露问题的防范措施

    图3 A相电压传感器用的绝缘子击穿情况

    针对高压室开关柜防潮防凝露问题,作者提出以下防范措施:

    一是高压室尽量考虑高层安装,如处于地面一楼室装设,可将10kV电缆沟地面铺设或加设电缆层,确保电缆沟不进水、不积水、少凝露。

    二是要采取有效措施确保电缆沟内无明显积水。

    如对各高压电缆进出入孔洞要做好封堵,电缆小室孔洞、二次接线盒和底部多余的孔洞的封堵工作,要用憎水性材料进行封堵,甚至可采取电缆孔洞和开关柜底部接缝处用喷涂PRTV的方式加强封堵,利用其延展性彻底封堵,还可采用砂墙垫高开关柜进行隔离。

    地面下的所有电缆沟通设置统一的排水通路,对各高压电缆入口统一朝向倾斜,在远离开关柜设置排水出口,位置在电缆进口的最低点,高压室电缆沟比户外电缆沟高50mm。如整个站排查设备不畅,可以设置积水坑,在积水坑中配装深水泵自动进行排水。

    每年做好变电站等电缆沟定期清洗工作,确保电缆沟排查通畅、不积水。如各雨季前后开展检查,及时发现并处理电缆沟进水情况。

    三是做好高压开关柜防潮防凝露措施。

    对中低压开关柜内不同功能隔室应满足IP20要求,对手车小室内的静触头进行封堵板。要确保开关柜柜内驱潮装置安装合理、规范,集中式加热方式按常热与手自一体的温湿度控制配合使用,一般中低压开关柜电缆小室至少配置分布式长热加热板:10kV开关柜50W×2,35kV开关柜50W×4,并分布式安装。

    同时,驱潮装置功率要足够(数量、位置可根据箱体大小和形状确定),一般集中式长热可按0.15W/L,驱潮装置按0.20W/L设计或采用分布式长热可按0.10W/L,接触温度不超过70℃,连续寿命不小于100000h,并有防止失效(加热、脱落)措施),确保驱潮装置正常工作,保证电缆小室、断路器小室温度高于外界3~5℃;

    四是对于一些靠山区或海边变电站,常年湿度大,开关柜内凝露严重,要考虑开关柜室内装设除湿防潮装置,如工业抽湿机、空调(具备抽湿功能)、暖气等设施,根据季节性特点投入运行,能加快清除高湿度空气速度,保证高压开关柜有良好运行环境。

    本文编自《电气技术》,标题为“两起因开关柜内带电显示器故障引起主变跳闸事件的反思”,作者为王连辉。