• 头条一起变压器绕组少匝的案例分析
    2021-09-29 作者:韩彬 詹彦刚 等  |  来源:《电气技术》  |  点击率:
    分享到:
    导语变压器制造过程中,难免存在问题,作者介绍了一例绕组少匝案例。

    在变压器制造过程中,总是难免存在问题,查找问题往往要耗费大量的时间和精力,有时甚至无从下手。在本文中介绍一例故障及其查找方法,希望它对同行们有所借鉴和帮助。

    产品型号及参数

    型号:SZ—25000/110;联接组别:Ynyn0D11;冷却方式: ONAN;额定频率: 50Hz;额定容量(kVA): 25000/25000/8300;电压组合(kV): 110±8×1.25%/6.3/6.3;额定电流(A): 131.2/2291.1/439.2。

    绕组的匝数及型式见表1。

    一起变压器绕组少匝的案例分析

    表1 绕组的匝数及型式

    故障现象描述和判断

    此产品在进行绝缘装配试验时,测得的各绕组间的电压比数据见表2,从数据中可以看出 A相绕组变比与B、C相绕组变比相比存在异常。

    一起变压器绕组少匝的案例分析

    表2 电压比数据

    由于这台产品高压匝数和低压、平衡匝数相比,相差比较大,所以给判断带来了困难。巧合的是,在进行这台产品试验之前,有一台同型号的产品已经进行了绝缘装配试验,其测得高压绕组对低压绕组、高压绕组对平衡绕组电压比数据见表3,具有较好的比对价值。

    一起变压器绕组少匝的案例分析

    表3 电压比数据

    首先,进行初步分析和计算,高压绕组匝数:17.40×53=922.2;较正常匝数925匝大致少3匝。

    其次,考虑到高压A、B、C三相的出线位置、结构相同,所以依据以上数据,我们初步判断此产品A相高压绕组少匝数。

    再次,为了验证初步的判断,我们采取以下两种验证方法:

    ① 在A相绕制了3匝临时绕组,结果测得的数据A、B、C三相都是17.46。

    ② 连接低压a-y,b-x和A-Y,低压ay加压,测量高压BX之间的电压,具体示意图,见图1。

     

    一起变压器绕组少匝的案例分析

    图1 加电示意图

    结果B-X之间测得的电压正好是3V。

    查找故障

    在排除仪器有故障的前提下,在上述系列的分析和判断基础上,查阅A相高压绕组绕线记录,将铁心A-旁柱拆铁,由经验丰富的线圈绕制技师重新进行检查,结果证实A相高压绕组确实少绕3匝。

    结束语

    故障问题的查找是在科学分析测量数据的基础上,佐以科学的验证方法,故障一定可以找到并排除。

    本文编自《电气技术》,标题为“一起绕组少匝案例”,作者为韩彬、詹彦刚 等。