• 头条非电量保护动作切除故障时,对变压器会产生怎样的影响?
    2021-11-23 作者:杨乐  |  来源:《电气技术》  |  点击率:
    分享到:
    导语作者阐释了当非电量保护动作时,切除变压器各侧断路器先后顺序的问题,以及先切除电源侧断路器(10kV)或者先切除负荷侧断路器(400V)两种方式的区别,分析了这两种切除方式对变压器所产生的影响。

    在化工电气系统中,变压器作为一次设备中最为核心的设备,其可靠性、稳定性显得尤为重要。由于某种原因要切除变压器时,若变压器铁芯内产生大量剩磁,将对其再次送电的成功率产生不利影响,本文就变压器非电量保护动作时的如何切除变压器的问题进行讨论分析。

    两种实现方式

    一台10/0.4kV,2000kVA变压器,变压器距离电源侧10kV馈线柜约200m,距离400V进线约10m,其非电量保护配置为重瓦斯、轻瓦斯、温度高、温度高高、压力释放;其中轻瓦斯与温度高仅为报警信号,不做讨论,其余三个非电量均要实现联跳变压器各侧断路器。可类比,本文仅以重瓦斯为例说明。

    当重瓦斯动作时,需要联跳高、低压侧断路器,切除变压器,其有两种实现路径;

    第一种方式:重瓦斯继电器常开点闭合后,将该点引至电源侧(10kV变压器馈线柜),经过中间继电器(3TH4022M4)扩展(由于重瓦斯继电器接点容量一般为DC220V 0.3A,不足以满足跳闸回路功率要求,故经过中间继电器扩展),将中间继电器常开接点送至RCS 9621CS的专用输入口(端子号327),经过综保逻辑出口,将10kV断路器跳开;

    在综保出口的同时,RCS 9621CS的出口继电器2(端子号为427/428)同时出口,该接点送至低压侧400V进线断路器联跳。从变压器本体瓦斯继电器至10kV馈线柜再至400V进线柜均使用硬接线实现,其中硬接线共有约400m。

    当跳闸线圈励磁回路较长,对地电容相对较大,当有小交流电源串入将有可能导致跳闸线圈误动作,并且回路较长,引起的电压降落也将增大,不利于线圈的可靠动作,尽量缩短硬接线的长度是有益的。

    第二种方式:重瓦斯继电器接点送至400V进线柜,经3TH4022扩展后,同时送出两路常开点,一路至400V进线开关的跳闸回路,另一路送至10kV电源侧馈线柜跳闸回路,接至RCS 9621CS的327号端子,通过综保逻辑实现跳闸出口。

    速动性比较

    从速动性考虑,中间继电器动作时间约为t1=50ms;常开点输入综保装置至其出口继电器动作时间约为t2=70ms(遥信去抖时间20ms,继电器动作50ms,内部逻辑时间忽略);

    在第一种方案中,从瓦斯继电器动作至10kV断路器跳闸回路导通共需要t1+t2=50+70=120ms;从瓦斯继电器动作至400V断路器跳闸回路导通共需要t1+t2=50+70=120ms;显然,理想状态下,两侧断路器将同时断开,也就是会出现竞争现象。

    显然,还需取决于10kV断路器与400V断路器的分断时间。此时,很可能出现带负荷切除变压器(10kV综保出口继电器容量为DC220V 5A,可以直接串入400V跳闸回路)。

    在第二种方案中,从瓦斯继电器动作至10kV断路器跳闸回路导通共需要t1+t2=50+70=120ms;从瓦斯继电器动作至400V断路器跳闸回路导通共需要t1=50ms;

    显然,此时,400V断路器将明显快于10kV断路器使跳闸回路导通,当然,10kV与400V开关分断特性有区别,但是其相差70ms的时间富余将有利于将变压器所带负荷首先切除,而在变压器电源侧断电时,变压器已经是空载状态。

    剩磁的影响

    在出现带负荷切除变压器时,由于一般400V母线功率因数为cosΦ=0.9,按单相考虑,在断开一次回路时,由于电流相位仅滞后电压28.5°,即e=√2E1sin(wt+α),i=√2I1sin(wt+α-28.5°);

    当i过零点时,电弧熄灭,一次回路断开,此时线端电压为e=0.67E1;而由于E1=4.44fN1Φm,所以得到当端电压为e时,磁路中的磁通为Φr(即剩磁)=0.67Φm;

    当然,由于三相系统中由于相互差120°,情况较复杂;按单相分析,如果此时,再次将变压器投入,假设投入时电压处于峰值状态,则仅考虑剩磁的影响,剩磁的存在将使铁芯出现周期性的磁饱和。

    当主磁通与剩磁方向一致时,将使磁路饱和,引起励磁电流迅速增长,如变压器硅钢片型号为30Q130,其磁饱和点为1.9T,如果假设其正常工作点在B=1.2T(H=16A/m),而由于剩磁存在将使磁场密度增加至1.67倍,达到B=2.004T,此时H=9000A/m,励磁电流为正常的n倍,n=9000/16=562.5;

    有学者提到正常励磁电流仅占正常一次绕组额定电流的1%,则该励磁涌流将达到一次额定电流的5.6倍。而消磁方法阐释很清楚,但现场实现条件较苛刻。

    在切除空载状态的变压器时,由于为纯感性负载(忽略铁耗),所以电压电流相位相差90°,在电流过零点时,电压刚好达到幅值或其附近,此时,磁通与电压相差90°,故磁通接近于0,即基本无剩磁,但同时三相系统中相角相互差120°,故必然还存在剩磁,但相对较小。

    结论

    当非电量保护动作时,采用先将非导电量继电器接点送至400V进线柜并跳闸,同时转送至其10kV电源侧将断路器跳开,在不降低速动性要求的情况下,使变压器被切除时,处于空载状态,有利于变压器的正常稳定运行。

    本文编自《电气技术》,标题为“非电量保护动作切除故障对变压器产生的影响”,作者为杨乐。