• 头条真空断路器合闸线圈烧毁的原因及防治措施
    2021-11-04 作者:杨阳 赵猛  |  来源:《电气技术》  |  点击率:
    分享到:
    导语作者以VD4型真空断路器为例,对导致真空断路器合闸线圈烧毁的原因进行了详细的分析,并针对故障原因进行了防治措施的研究,以此来预防和减少类似故障的发生。将防治措施实施到济宁供电公司管辖的变电站中,分析实施一年来取得的效果。

    现在运行的10kV和35kV变电设备基本以开关柜为主,开关柜大多是采用弹簧操动机构的真空断路器,通过统计发现,济宁市管辖的下属29个变电站中,10kV和35kV侧断路器90%以上采用弹簧操动机构,近年来多次发生合闸线圈烧毁的故障,平均每年发生故障次数在20次左右,此类故障的发生增加了检修的工作量、生产成本和非计划停电,直接影响电力系统的供电可靠性。

    为了提高电力系统的供电可靠性,我们有必要对合闸线圈烧毁原因进行深入的分析,并提出有效的防治措施,尽可能的减少类似故障的发生,下面以ABB的VD4型真空断路器为例来进行研究分析。

    合闸回路的原理

    1 合闸线圈

    VD4合闸线圈是如图1所示,工作于220V直流系统,其结构类似于步进电机,定子线圈通电产生旋转的磁场带动转轴旋转,转轴旋转的角度很小,仅有30o左右,转轴带动连杆旋转进而打开合闸脱扣器,释放储能弹簧进行合闸。合闸后弹簧储能机构会重新储能,带动合闸线圈转轴恢复到合闸前的位置。

    真空断路器合闸线圈烧毁的原因及防治措施

    图1 VD4合闸线圈

    2 合闸回路的原理图

    真空断路器合闸线圈烧毁的原因及防治措施

    图2 合闸回路原理图

    从图2中可以看出,当手车位于运行位置时,限位开关BT1闭合,合闸闭锁电磁铁RL1通电,合闸闭锁辅助开关BL闭合。当按下合闸按钮以后,合闸线圈通电并带动合闸脱扣器执行合闸,与此同时断路器的主轴联动辅助开关动作,BB1的常闭触点断开,合闸线圈断电,合闸操作结束。

    合闸线圈烧毁的原因分析

    1 合闸线圈的动作原理

    合闸线圈连接在直流控制回路中,它不是断路器动作的直接动力,断路器动作是依靠储能弹簧的能量,合闸线圈只负责打开合闸脱扣器来释放储能弹簧。合闸线圈的作用时间很短,一般是几十个毫秒,合闸线圈只需在这个瞬间提供一个打开合闸脱扣器的动力。

    这个动力来源于合闸线圈的旋转磁场,即通过合闸线圈电流,所以合闸线圈的额定电流比较小,工作时间也很短。所以,当合闸线圈通过较大的电流或者长时间通电时,线圈会发热烧毁。

    2 烧毁原因分析

    通过对合闸线圈的动作原理分析,我们可以把烧毁合闸线圈的原因总结如下:

    (1).断路器的操动机构故障,如断路器本体的内导电杆和传动连杆、与合闸线圈连接的传动连杆、合闸闭锁电磁铁的辅助开关卡涩或动作不可靠,都会使开关产生拒合闸故障,此时合闸线圈长时间通过额定电流,却不能释放储能弹簧能量,进而烧毁线圈,通过调查统计这种情况发生的概率最大。

    (2).弹簧储能失常,造成这个原因的情况有储能电机损坏、储能弹簧损坏、与储能机构联动的辅助开关故障。在弹簧未储能情况下合闸,合闸线圈会持续通电造成损坏。

    (3).与断路器主轴联动的辅助开关工作不正常,正常合闸后,如图2所示辅助开关BB1的常闭触点应该断开,如果辅助开关不能断开常闭触点,合闸线圈会持续通电,造成线圈烧毁。

    (4).合闸线圈电阻变大,会使通过合闸线圈的电流减小,因为磁场是由电流形成的,合闸线圈产生的磁场也会减少,如果合闸线圈产生的作用力不足,不能正常打开合闸脱扣器,会使合闸线圈过载烧毁。

    防治合闸线圈烧毁的措施

    针对以上四种故障原因,通过统计发现第一种故障原因占该类故障的70%以上,我们重点研究此种故障的防治措施,这种情况基本都是机械故障,主要原因是传动机构的卡涩,我们可以充分利用春秋检的机会,对弹簧操动机构的断路器进行机构清扫检查,对第一种故障情况提到的关键部位进行清扫和润滑,裸露在外的传动机构可以利用凡士林润滑,对于不方便涂抹凡士林的地方,可以采用WD-40润滑剂加延长喷管进行润滑。

    对于弹簧未储能情况,目前多发生在无人值班变电站,要求调度加强遥信监视,确保弹簧已储能情况下再执行合闸命令,目前很多断路器在合闸回路中串接储能机构辅助开关的常开接点。VD4型开关就串接了此种辅助开关,但是开关操作频繁,辅助开关动作也频繁,损坏率较高,要求加强辅助开关的维护,定期更换。

    结论

    本文以VD4型断路器为例,对弹簧操动机构断路器合闸线圈的烧毁故障进行了分析,得出故障原因主要有操动机构的机械故障、辅助开关的故障、储能机构的故障以及线圈本身电阻变化的故障,并针对故障的主要原因进行了防治措施的讨论。

    这些防治措施从去年春检开始在济宁供电公司管辖的变电站中实施,从去年下半年到现在合闸线圈烧毁的故障减少了60%,大幅减少了检修工作量,节省了近万元的检修费用,同时,增加供电量,提高了供电可靠性。

    本文编自《电气技术》,标题为“真空断路器合闸线圈烧毁原因分析及防治措施”,作者为杨阳、赵猛。