    一、上位机泵站自动化软件显示自动化设备状态不正确、没有数据

    1、检查所有自动化设备是否通电工作

    需检查所有自动化设备是否通电,如 PLC、温度巡检仪、电力监测仪、压力传感器、水位传感器、控制电源等是否通电处于运行状态,否则应通电让其处于正常工作状态。

    由于自动化系统运行设备多,要求必须严格按照自动化系统运行程序,开机前,检查所有设备是否处于运行状态,这在对泵站自动化系统不太习惯的前期,我们一定要重视。

    2、检查 RS485 通讯转换器以及 RS485 设备是否正常

    优质的 RS485 转换器一般不会出现故障,但在复杂的运行环境中也可能出现问题。由于 RS485 设备不支持热拔插,为确保 RS485 通讯设备的通讯口正常,建议拔插 RS485 转换器前关掉相关连接设备电源,如工控机、温度巡检仪等设备电源。

    换上新的RS485转换器,如果上位机软件显示状态恢复与现场设备状态一致,说明 RS485 设备转换器损坏,更换掉即可。

    3 、检查串口通讯服务器供电电源是否正常

    如果系统通讯全部采用以太网通讯,就需用到串口通讯服务器。如果串口通讯服务器故障,将导致与之连接的串口设备数据中断,导致无法使用。串口通讯服务器有专门的供电电源,如果该电源损坏,会导致串口通讯服务器不能正常工作,换上好的电源,即可恢复正常工作。如果与该串口通讯服务器连接的 RS485 通讯线故障,如短路、开路、接触不良等因素,恢复后即可。

    4、检查交换机、工控机、以太网设备、串口通讯服务器

    检查交换机、工控机、以太网设备、串口通讯服务器等通讯设备上面的通讯网线是否接触良好。有无松动,以太网组网中,网线水晶头正常的通讯异常是较普遍的。检测方法也很简单:拔下水晶头连接线,重新插紧,如果恢复通讯即可,如果仍然异常,使用网络对线器测试这段网线是否正常。

    5、检查自动化屏柜内对应故障状态中间继电器辅助触头是否接触良好

    如果在排除一些简单故障仍然不能恢复正常状态时,需考虑到对应中间继电器是否出现了故障。根据上位机显示状态错误,依据集成商提供的图纸,找到对应的中间继电器,以及继电器座对应的一对插脚。

    如果辅助触头是常开接点,在继电器吸合后,测量其对应电压是否正常;也可解开常开点的对外连接线,测量其通断。如果正常,说明继电器辅助触头正常,反之,则需更换。

    6、检查高低压柜辅助触头是否有问题

    高压柜辅助触头故障,导致上位机软件显示错误,也是常见现象。在高压柜合闸状态下,用万用表测量其通断,如果不通或时通时断,说明高压开关柜辅助触头故障,反复分合闸几次,如果还不能恢复正常,则需更换该辅助触头后即可恢复正常。

    7、PLC 输入点和与之连接的相关线路接点问题

    首先检查与对应 PLC输入点到所采集状态点间的通断情况,有时会发现可能螺丝松动,接触不良,导致采集设备动作时,上位机状态没有变化。检查压接螺丝,拧紧,即可恢复。如果还无法恢复,就要怀疑 PLC 输入点是否完好了。

    如果是开关量输入模块,可以准备一根 1 米长导线,两端剥好线头,根据图纸提供的 PLC 接线方式,一端接在+24V(-24V)上,另一端接到 PLC 输入点上,如果 PLC 面板上对应开入点指示灯亮,说明该输入点是好的,反之说明已经损坏。

    8、PLC 损坏

    如果 PLC 损坏,将会直接导致没有开入状态或模拟量数据显示或不能操作,可能是 PLC通讯故障,这是所有的与 PLC 有关的数据和状态都会没有;如果有部分状态或部分数据或部分开出量故障,说明其它开入或模入点或开出点损坏,这种情况需更换 PLC。

    二、在上位机上无法实现自动化操作

    1、自动化屏柜有无供电

    在自动化系统建成后,中控室是运行人员主要工作场所,一般开机运行时,往往不是全部机组投入运行,偶然可能忘记打开某个自动化屏内的用电空开,导致相关监测设备没有工作,造成上位机无法实现自动化操作。合上相关开关,即可恢复正常操作。

    2、逆变电源是否正常工作

    为确保自动化系统稳定运行,在系统中一般会用到逆变电源。逆变电源的运行方式有 2 种,一种是直流优先,一种是交流优先。逆变电源的主要作用是把直流转换为稳定的交流电,供自动化设备使用。所以在自动化系统运行时,一定不要忘记打开所有逆变电源供电开关,以便系统正常运行。

    3、检查 PLC 是否正常工作

    PLC 是自动化系统运行中最核心的元器件。不同品牌的 PLC,其通讯方式一般就是 2 种,串口通讯和以太网通讯。PLC上电后,如果上位机不能正常操作,可观察其通讯指示灯是否正常闪烁,如果通讯指示灯熄灭,说明 PLC 没有与上位机通讯,需检查通讯口是否正常。

    一般 PLC的 CPU 模块内安装有锂电池,如果锂电池电压不足,PLC 的故障指示灯会亮,也会导致 PLC 通讯故障。也有的 PLC 在电池用尽后,会丢失 PLC 程序,导致通讯错误,更换新电池,这时需重新给 PLC 烧程序,即可恢复。

    4、检查交换机、工控机设备网口上的通讯网线是否松动,以及状态指示灯是否正常

    闪烁自动化系统中,网络交换机是常用设备,涉及到的网线也会很多,往往会因水晶头松动,导致接触不良,正常该段设备通讯中断。把对应 2 个水晶头拔出重新插接上,如果恢复正常交换机对应的指示灯会闪烁。如果还是未通,需按前边讲述方法解决。

    5、检查自动化屏柜内合闸继电器辅助触头是否接触不良

    自动化系统在上位机上合分闸的方式实际是通过上位机与 PLC 通讯,PLC 得到合分闸指令后输出一个开关量到对应 LCU 柜内的合闸、分闸继电器上,中间继电器动作,把操作电压送到断路器的操作线包上,断路器动作。如果自动化屏内的中间继电器辅助触头故障,将不能把操作电压送出,造成自动化操作失败。其检测办法与上面相同。

    6、检查直流操作、控制电源

    如果操作电源不能正常送到开关,将无法操作开关合分闸。自动化系统中,上位机手动合分闸是通过 LCU 柜中的中间继电器完成的,如果中间继电器供电的一对辅助触头接触不良,将会无法自动化操作,检查中间继电器辅助触头。

    7、高压柜真空开关是否储能

    高压真空断路器的分闸,是通过开关储能时压缩弹簧后,利用弹簧的压力,分开断路器开关的。如果真空断路器在合闸时没能储能,将导致无法分闸,此时必须手动储能分闸,并检查储能机构,修复后方能工作。

    在自动化系统程序中,储能状态在上位机中是可以看到的,如果合闸后没有储能,将会提示运行人员检查,及时排除故障,保证系统可靠运行。

    三、保护不跳闸或者给出分闸信号现场不动作

    1、检查直流操作电源和控制电源

    机组分合闸,必须要有正常的操作和控制直流电源,如果直流电源出现故障,将不能够分合闸。所以直流电源在整个泵站自动化监控系统中作用非常重要。对直流屏的蓄电池,充放电模块等需认真检查,开机前和运行中对控制母线和合闸母线的电压要随时关注,必须保证不低于 AC220V,否则须及时维修,确保机组安全运行。

    2、保护装置工作是否正常

    微机保护装置严格来说是一个可靠性非常高,灵敏性非常好的电气保护设备,如果保护装置出现不动作或不灵敏动作,应该立即维修或更换。因此在每年机组运行前应该做详细的保护实验,确保保护装置是完好的。

    微机保护实验最方便的设备叫继保之星,具体实验方法详见各使用单位的继保之星说明书。泵站自动化系统中的保护装置包括电动机微机保护装置,变压器微机保护装置,线路微机保护装置,它们的正常运行,是确保机组和变压器正常运行的前提。

    3、保护整定值是否正确

    为确保被保护设备安全运行,微机保护装置的整定值一定要严格按照设计部门提供的整定值设置。泵站运行工作人员对自身使用的保护装置一定要非常熟悉,保护装置在做完保护实验后要对照整定值表,认真检查整定值设置是否正确,保护投切是否正确。

    4、保护跳闸压板是否连接正常

    保护装置在设备异常,超过保护装置整定值范围时,保护装置的跳闸出口或报警出口会动作,跳闸或报警。保护装置一般会有跳闸压板,LCU 柜也会设压板(也叫连接板)。为保证保护装置动作后能立刻跳闸,运行前,一定要认真检查保护装置和 LCU 柜的跳闸压板是否连接好。

     

    四、UPS 电源不能正常工作

    UPS 电源在自动化系统中运用很普遍,它能在断电后使计算机有足够时间保存数据,也可以让视频系统在一定时间内正常工作。

    1、是否有交流供电电源

    如果 UPS 电源长期没有交流电供电,内置的电池将会用完直至亏损,严重缩短 UPS 电源的使用寿命。UPS 电源在电能亏损后会报警,此时应该引起注意。在使用过程中,必须保证长期交流供电电源有电,否则应该检查供电电路是否正常。

    2、线路短路

    UPS 电源输出端发生短路时,UPS 电源会自身保护自动切断输出并报警,不会烧毁。消除短路故障,即可恢复正常工作。

    3、UPS 电源电池损坏

    UPS 电源中的电池如果使用不当或超过使用年限,应该更换蓄电池,确保 UPS 正常使用。

    4、UPS 电源电路板损坏

    UPS 电源可起到一定稳压和防浪涌的作用,如果输入电压经常波动较大或遭受浪涌侵袭,会损坏 UPS 的电源板。可在厂家的指导下,更换一块新的 UPS 电源板,一般可以恢复正常。

    五、结论

    综上所述,在对泵站的自动化系统出现的常见故障进行归类分析之后,在实际检查处理过程中不断总结经验,找出其规律性,可以对自动化系统各类故障的排查进行指导,以便迅速发现故障点,消除缺陷,缩短故障存在时间,进而提高设备运行的稳定性。

    随着通信技术与计算机技术的不断进步,泵站自动化系统也将不断发展完善,这也必然要求泵站工作人员对自动化系统能够熟悉掌握,充分发挥其作用,才能提高工作效率,保证泵站的安全、经济、优质运行。

    本文编自《电气技术》,标题为“泵站自动化系统中常见故障现象及处理方法”,作者为张励。