    导语国内部分地区电网采用YNyn0d1连接线路,当YNyn0d1连接组别的变压器发生故障时,没有替换的备用变时,可以通过改变YNyn0d1变压器的外部接线将其转换为YNyn0d11连接组别,做为备用变,实现电网的持续供电。用YNyn0d11变压器代替YNyn0d1,减少了变压器的类型,方便设计制造。

    大型电力变压器高压绕组一般都联成Y接法,中压绕组与低压绕组的联结形式视系统的情况而决定,所谓的系统就是高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间的关系。

    变压器并联运行的条件之一为并联运行的变压器的联结组要相同,即时钟顺序要相同。而实际的工程中由于某些特殊的原因,常要求两种不同联结组的变压器进行并联运行如要求YNyn0d11与YNyn0d1接法的变压器并联运行,这就需要采取措施,保证其能正常供电。

    YNyn0d接法的特点

    YNyn0d接法,以其特有的优势广泛用于输变电线路的主变压器。YNyn0d连接,其特点是:高、中压绕组采用YN形连接,对高中压而言实现了三相四线制,有中性点引出,中性点可以直接接地或通过阻抗接地,形成保护回路;中性点的水平允许降低,对于有载调压变压器其开关可位于中性点部位;允许单相负载运行,中性点允许通过电流。

    低压三角形连接允许通过的电流较大,给三次谐波提供通路,使铁心中的磁通基本呈正弦波,变压器的附加损耗和局部过热情况大为改善,降低变压器的零序阻抗,也限制了谐波对电网的污染,有效的保证了供电的质量。

    连结组YNyn0d11与YNyn0d1的同异

    变压器同一相的高、低压绕组在同一心柱上,被同一磁通φ所铰链。当磁通φ交变时,高压和低压绕组相电压之间有一定的极性关系,即在同一瞬间,高压绕组的某一端点相对于另一端点的电位为正时,低压绕组必有一端点其电位也是相对为正,这两个对应的端点就称为同名端,并在端点旁用“.”表示。

    同名端取决于绕组的绕制方向,如高、低压绕组的绕向相同,则这两个绕组的上端(或下端)就是同名端;若绕向相反,则高压绕组的上端与低压绕组的下端为同名端。

    如高压A、B间的电压用U(·)AB表示。变压器联结组别常采用时钟表示法表示,即把高、低压绕组两个线电压三角形的重心重合,把高压侧线电压三角形的一条中线作为时钟的长针,指向钟面的12,再把低压侧线电压三角形中对应的中线作为短针,它指的钟点就是该连接组的组号。

    用时钟法表示绕组的相序有正相序和反相序之分,所谓正相序就是绕组的排列从左到右为A、B、C,a、b、c,即绕组连接为右行连接;所谓反相序就是绕组的排列从左到右为C、B、A,a、b、c,即绕组连接为左行连接。

    在正相序接线图中:d11接法是,a相绕组的首端a和b绕组的末端y连接,b相绕组的首端b和c绕组的末端z连接,c相绕组的首端c和a绕组的末端x连接。低压是一个右连接;d1接法是,a相绕组的首端a和c绕组的末端z连接,b相绕组的首端b和c绕组的末端x连接,c相绕组的首端c和b绕组的末端y连接。低压是一个左连接。

    YNyn0d11与YNyn0d1表明该变压器高、中压侧为Y接,低压侧为d接,且首、末端同名端相同,仅低压时钟顺序存在一定的差异。图3-1、3-3,3-2、3-4分别表示了YNyn0d11与YNyn0d1的绕组的接线原理图和向量图。由于高、中压连接组别相同,这里我们仅表示出高低压绕组的向量图。

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图3-1 YNyn0d11绕组接线原理图

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图3-2 YNyn0d11高低压侧向量图

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图3-3 YNyn0d1绕组接线原理图

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图3-4 YNyn0d1高低压侧向量图

    连结组从YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    目前国内绝大部分的站用220kV级三相三绕组输变电变压器采用YNyn0d11连接组别,但仍有少数地区至今还采用YNyn0d1接法。由于YNyn0d1接法的变压器数量少,当其突发故障时,若没有备用变压器承担其任务时,将会造成该地区供电紧张,影响供电的质量。

    因此如何将一台YNyn0d11接法的变压器用于YNyn0d1输电系统,用于替换事故中设备或相互备用以减小备用容量,具有一定的现实意义。一台连接组别为YNyn0d11的变压器,和一台连接组别为YNyn0d1的变压器,低压同相相序差60°,并网后产生相角差,引起环流,严重的会引起变压器的损毁。

    更改低压内部连接组,可通过更改低压各绕组的引线的联结方式来达到更改相续的目的见图3-1、3-3。但由于变压器制造完成后,更改低压内部引线连接所需周期长,有时受生产条件限制不得不返厂实现,而且更改后在其它站无法正常运行。因此常采用更改线路接线方式的方法实现变压器低压联结组的更改。

    在输变电变压器中,高压侧是进线端,连接高压电网的母线。这就决定了低压不能单独随便改出线相序。要想改变连接组别,只能通过高、中、低压三相绕组的连接同时变化。由于采用正相序连接已不可能,下面验证一下反相序连接。

    图4-1为变压器AC(ac)换向的反相序连接的左行接线图,反相后绕组排列由正常的A、B、C、Am 、Bm、 Cm 、a 、b、 c更改为C、B、A,Cm、Bm、Am,c、b、a。

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图4-1左行接线图(AC(ac)换向)

    低压更改为左行接线后与右行接线相比较,首尾连接的端子发生了变化,改为a→z,b→x,c→y,图4-2为更改后左行连接的向量图。

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图4-2左行连接的反序向量图

    在反序向量图中,低压绕组仍为d11。为了比较绕组正反、序连接的相位,将左行连接绕组在正序向量图中画出,见图4-3。

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图4-3左行连接的正序向量图

    此时,U(·)ab超前U(·)AB30°,连接组别为YNyn0d1。这就表明了右行连接的YNyn0d11连接组改为左行连接时,其连接组就变为YNyn0d1。

    图4-4为变压器BC(bc)换向的反相序连接的左行接线图,反相后绕组排列由正常的A、B、C、Am 、Bm、 Cm 、a 、b、 c更改为A 、C、B, Am 、Cm、Bm,a、 c、b。

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图4-4左行接线图(BC(bc)换向)

    从图4-4可以看出,bc换向后,低压绕组连接仍为a→z,b→x,c→y,向量图与ac换相相同。

    图4-5为变压器AB (ab)换向的反相序连接的左行接线图,反相后绕组排列由正常的A、B、C、Am 、Bm、 Cm 、a 、b、 c更改为B 、C、A, Bm 、Am、Cm,b、 a、c。

    大型电力变压器连接组YNyn0d11到YNyn0d1的转换

    图4-5左行接线图(AB (ab)换向)

    从图4-5可以看出,bc换向后,低压绕组连接仍为a→z,b→x,c→y,向量图与ac换相相同。

    由以上分析可得出,把一个连接组别为YNyn0d11的正相序变压器,通过ABC三相中任意两相为反相序连接,并且高、中、低压的相序保持一致,就可以得到YNyn0d1连接组别。从而可以实现变压器从YNyn0d11到YNyn0d1的转换。

    电网建设注意事项

    在输电网络中,为使线路参数三相平衡,在输电线路进行换相时,接于母线上的三相电压相序一定要正确,而且和系统的三相电压完全对应。否则,变压器二次侧虽然是正相序,接线组别可能发生了变化,若误将接线组别不等的两个变压器相并,就会引起短路,可能造成重大设备损坏,甚至扩大为更加严重的电网事故。

    主变一次出线颠倒了相序后,三相相角也发生了改变,所以二次保护设计时要注意相序、相角的改变,以免二次差动保护误动作。

    当变压器通过改变外部接线相序实现连接组的转化后,因变压器本体相序未变,还是标记的ABC(AmCm、ac),而电源进线发生了相序的变化,所以在进线端应做好明显的相序颠倒标记,以便提醒检修,查看方便,不致误操作。

    将高、中、低压的相序由ABC、AmBmCm、abc颠倒过来改为CBA、CmBmAm、cba,即三相绕组的AC(AmCm、ac)两相位置对换,实现反相序接线。在变电站母线上对电源进相做相位互换。将主变A相的套管接至电源的C相,将主变C相的套管接至电源的A相,B相不变。如此一来,虽然主变的相序仍为A-B-C正序不变,对主变来说,其电源进线相序已发生了C-B-A的负序逆转。

    连接组别为YNyn0d11的变压器,如果高压侧电源AC相接反,即高压侧电压变为CBA负相序,对应的低压侧电压也变为cba负相序,但二次侧仍按abc正相序输出电压。变压器二次侧电流互感器二次出线端子也应进行一次a、c换相。以免二次差动保护误动作。

    结束语

    通过换相可以改变变压器的连接组别,变电站在特定情况下,可以用现有的YNyn0d11变压器替代YNyn0d1变压器,实现电网的持续供电。注意在输电线路进行换相时,接于母线上的三相电压相序一定要正确,而且和系统的三相电压完全对应。否则,变压器二次侧虽然是正相序,接线组别可能发生了变化,若误将接线组别不等的两个变压器相并,就会引起短路 。